Я вот всё понять не могу.. нас отапливать будут в конце концов или нет??.. Почему как на улице становится чуть теплее, то отопление отрубают совсем ссылаясь на какие-то вечные ремонты?? Да и вообще в течении зимы температура батарей нисколько не радует.
Для средней полосы расчетные значения температуры теплоносителя в зависимости от температуры внешнего воздуха имеют следующие значения (для удобства пользования данными значениями, используя бытовые термометры, температурные показатели округлены):
Температура наружного воздуха, °С
Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С
Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, °С Температура воды после системы отопления, °С
8 52 51 45 42 40 34
7 55 51 47 44 41 35
6 57 53 49 45 43 36
5 59 55 50 47 44 37
4 61 57 52 48 45 38
3 64 59 54 50 47 39
2 66 61 56 51 48 40
1 69 63 57 53 50 41
0 71 65 59 55 51 42
-1 73 67 61 56 52 43
-2 76 69 62 58 54 44
-3 78 71 64 59 55 45
-4 80 73 66 61 56 45
-5 82 75 67 62 57 46
-6 85 77 69 64 59 47
-7 87 79 71 65 60 48
-8 89 80 72 66 61 49
-9 92 82 74 68 63 49
-10 94 86 75 69 64 50
-11 96 86 77 71 65 51
-12 98 88 79 72 66 52
-13 101 90 80 74 68 53
-14 103 92 82 75 69 54
-15 105 93 83 76 70 54
-16 107 95 85 78 71 55
-17 109 97 86 79 72 56
-18 112 99 88 81 74 56
-19 114 101 90 82 75 57
-20 116 102 91 83 76 58
-21 118 104 93 85 77 59
-22 120 106 94 88 78 59
-23 123 108 96 87 80 60
-24 125 109 97 89 81 61
-25 128 112 98 90 82 62
-26 128 112 99 91 83 62
-27 130 114 101 92 84 63
-28 134 116 103 94 86 64
-29 136 118 105 96 87 64
-30 138 120 106 97 88 67
-31 140 122 108 98 89 66
-32 142 123 109 100 93 66
-33 144 125 111 101 91 67
-34 146 127 112 102 92 68
-35 149 129 114 104 94 69
Пользуясь приведенной таблицей, можно легко определить температуру воды в системе панельного отопления (или в любой другой), использовав обычный градусник в момент спуска части теплоносителя из системы. Для прямой ветки пользуются данными граф 5 и 6, а для обратки – данными графы 7. Отметим, что первые три графы устанавливают отпускную температуру воды, то есть без учета потерь в передающих магистральных трубопроводах.
Если фактическая температура теплоносителя не соответствует нормативной, это является основанием для пропорционального уменьшения платы за предоставляемые услуги центрального теплоснабжения.
а у нас вот так:
а вот так вот это вообще выглядит странным:
Температура теплоносителя обратно зависит от температуры окр.воздуха - это как понимать??? теплоснабжающая организация оперативно рулит своими прибылями??
зы.. спасибо Robonaft20 за предоставленный сервис мониторинга..
|
Последнее редактирование: 02 Фев 2016 12:56 от swyatogor.
|
-
len04_ka@mail.ru
-
-
Вне сайта
-
Новичок
-
- Сообщений: 7
-
Репутация: 0
-
|
Чем холоднее на улице, тем теплее в квартирах!
|
|
-
Robonaft20
-
-
Вне сайта
-
Премиум форумчанин
-
- Сообщений: 495
- Спасибо получено: 64
-
Репутация: -6
-
|
swyatogor пишет:
...Температура теплоносителя обратно зависит от температуры окр.воздуха - это как понимать??? теплоснабжающая организация оперативно рулит своими прибылями??
зы.. спасибо Robonaft20 за предоставленный сервис мониторинга..
Температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Это называется температурный график (Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "О теплоснабжении" ). Температурный график актуализируется и согласовывается ежегодно перед началом отопительного периода. Температурный график согласовывается с Администрацией поселка, теплосетевой организацией ООО "ЭЛЕВКОН" и утверждается теплоснабжающей организацией ОАО "Асбестоцемент". Для поселковой котельной действует график 95/70 на источнике (для теплосети на выходе из источника теплоснабжения (котельной, ТЭЦ)), но в настоящее время данный график поддерживается не на источнике, а на границе балансовой и эксплуатационной ответственности тепловых сетей ОАО "Асбестоцемент" / ООО "ЭЛЕВКОН" (эта граница находится около бывшего здания клуба Восход), далее теплоноситель транспортируется по сетям ООО "ЭЛЕВКОН".
|
Жизнь - игра. Игра так себе, но графика супер!
|
-
мамонт
-
-
Вне сайта
-
Форумчанин
-
- Сообщений: 76
- Спасибо получено: 14
-
Репутация: 2
-
|
На заводе тоже батареи заметно похолодели. Так - что ясно, что в котельной снизили температуру теплоносителя. Коргунов - ну очень экономный товарищ.
|
|
-
swyatogor
-
-
Вне сайта
-
Премиум форумчанин
-
- Сообщений: 612
- Спасибо получено: 8
-
Репутация: -49
-
|
Robonaft20, хочешь сказать, что на Цветной батареи около 90 градусов бывают в морозы?)).. Незнаю как у них, а у меня на Надежде выше 50 температура не подымалась по-моему..Причем, как писали выше, чем теплее на улице - тем холоднее дома, при том, что и в морозы не сильно тепло..
|
|
-
Robonaft20
-
-
Вне сайта
-
Премиум форумчанин
-
- Сообщений: 495
- Спасибо получено: 64
-
Репутация: -6
-
|
swyatogor пишет:
Robonaft20, хочешь сказать, что на Цветной батареи около 90 градусов бывают в морозы?)).. Незнаю как у них, а у меня на Надежде выше 50 температура не подымалась по-моему..Причем, как писали выше, чем теплее на улице - тем холоднее дома, при том, что и в морозы не сильно тепло..
Речь не идет о батареях, я говорю о теплоносителе системы отопления. Температурный график составляется для источника теплоснабжения, соответственно температура теплоносителя выдерживается согласно графика на выходе из котельной, о чем я писал выше. Есть документ "Схема теплоснабжения", который опубликован на сайте Администрации Первомайского городского поселения, в нем содержится информация о системе теплоснабжения поселка в том числе и температурный график.
PS: По закону должно быть два температурных графика на источнике теплоты и на вводе здания.
|
Жизнь - игра. Игра так себе, но графика супер!
Последнее редактирование: 03 Фев 2016 11:51 от Robonaft20.
|
-
swyatogor
-
-
Вне сайта
-
Премиум форумчанин
-
- Сообщений: 612
- Спасибо получено: 8
-
Репутация: -49
-
|
pervomayskoe-gp.ru/administracia/voprosy...otelnoj-pervye-shagiУчасток определен – напротив ОАО «Асбестоцемент», с юго-западной стороны дома № 2 по ул. Известковой
А поближе места не нашлось??? Ну и будет тоже самое.. с одного края поселка еще более менее, а другой замерзать.. Поставили бы где нить в районе хоккейной коробки, что-ли..
|
|
-
Robonaft20
-
-
Вне сайта
-
Премиум форумчанин
-
- Сообщений: 495
- Спасибо получено: 64
-
Репутация: -6
-
|
Не стоит так критично относится к выбору места расположения новой котельной. По моему мнению выбор данного месторасположения вполне логичен, т.к. основной проблемой для новой котельной является подвод инженерных коммуникаций, а в выбранном районе удачно располагаются все необходимые коммуникации:
1) Электроснабжение - рядом находится ПС "Первомайская" 110/6 кВ;
2) Газоснабжение - рядом находятся два газопровода высокого давления второй категории до 0,6 МПа с достаточной пропускной способностью.
3) Тепловая сеть также находится рядом.
С технической водой вопрос тоже решаем.
По поводу качества теплоснабжения поселка, я уверен что с новой котельной микрорайон не будет замерзать, при нормальном проектировании источника тепловой энергии и регулировки системы теплоснабжения поселка. Например можно применить температурный график для нового источника 105/70 с последующей регулировкой температуры теплоносителя в каждом доме. И еще желательно отдать все в одни руки источник тепловой энергии и тепловые сети поселка, тогда большинство существующих проблем исчезнет.
|
Жизнь - игра. Игра так себе, но графика супер!
Последнее редактирование: 03 Фев 2016 19:48 от Robonaft20.
|
-
swyatogor
-
-
Вне сайта
-
Премиум форумчанин
-
- Сообщений: 612
- Спасибо получено: 8
-
Репутация: -49
-
|
кстати.. а что там с котельной новой с шиферного?? которой нас 3 года кормили??
|
|
-
St@lkeR
-
-
Вне сайта
-
Премиум форумчанин
-
- Сообщений: 786
- Спасибо получено: 37
-
Репутация: -145
-
|
По некоторым слухам ее продают.
|
У них, на Большой Земле, Бог умер. У них нет Бога, им не во что верить.. © S.T.A.L.K.E.R.
|
|
Последние ветки обсуждений
Тут может быть
ВАША РЕКЛАМА
Узнать условия »
временный модуль для сохранения вида шаблона при отсутствии других в позиции right
|
Посл. комментарии